Вопрос: Добрый день, Уважаемые господа! Не могли бы помоч в проблеме. Дело в том что инспектор тепловых сетей не принимает смонтированный ЦТП на основании того что скользящие опоры в тепловом пункте изготовлены не верно. Монтажникам от меня (проектировщика) нужен гостированный чертеж данных опор. Облазил весь интернет...не нашол такого ГОСТа. И вообще ни в СП ни в СНиПе "Тепловые сети" не оговаривается наличие скользящих опор в тепловом пункте...на сколько корректно его требование... Спасибо.
Автор: nipovec
Дата последнего ответа: 2005-12-01 16:44:13
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
1. Требуйте ОФИЦИАЛЬНОГО письма от инспектора в отказе о приемке.

2. Пусть мотивирует свой отказ ссылкой на норматив или серию

3. Хотят официоза - они его получат, а разговоры о том, что это неправильно или неверно - в пользу бедных.
Valter


2005-11-30 19:47:39
Вполне корректно!

Прочитайте п. 4.40 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов". В нем дается ссылка на опоры для трубопроводов. Чертежи подвижных опор есть также в серии 4.903-10 "Изделия и детали для тепловых сетей", выпуск 5 "Опоры трубопроводов подвижные".

Успехов. Vikor.
vikor


2005-12-01 02:04:29
Большое спасибо,господа...приму к сведенью Ваши рекомендации...
nipovec


2005-12-01 16:44:13